消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防水泵维护保养

消防水泵维护内容,每周至少启动一次,电动泵不少于10分钟,柴油泵不少于30分钟是哪个规范或规定要求的

动感超人xy | 2023-02-23 22:33
请写下您的回答回答

回答 | 2

远古鱼龙 2023-02-24 08:47 00 [回复]举报

水规只有检查启动频次要求,每次启动时间应该在设备生产厂家的使用说明书里,规范不会定得那么仔细!我记得柴油消防泵是每月启动两次,每次启动不少于15分钟,电动消防泵是每月试动一次时间要求不详。查看水规附录G

永锅 2023-02-24 08:59 00 [回复]举报

《水规》

14.0.4.4每日应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周应检查储油箱的储油量,每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次;

5.1.8 .3柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于24h;

关闭

关闭

手机APP下载