消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

管道阻力损失

七氟丙烷管道阻力损失的查找与计算

洋合 | 2022-11-15 15:42
请写下您的回答回答

回答 | 3

周家斌 2022-11-19 17:17 00 [回复]举报

参考

消防网友72588 2022-12-21 21:39 00 [回复]举报

组合分配式的气体都是厂家二次深化的吧。设计院一般只算个大概,或者不算直接留气瓶间,黄字或者红字一标:厂家二次深化。

本网站GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》中3.3.15 管网计算的规定,有连接件的当量长度。

不过手算有管网气体属实不好算,就算能算出来,喷头进口压力不合适(参考本标准附录C),还要重新算。做有组合分配气体的厂家买的都有软件,直接平面图、系统图、系统原理图、计算书给整全。不过有就算有软件,想全用有管网,不用柜式的,也不容易算过去。

关闭

关闭

手机APP下载