消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

可燃气体探测器一定要安装在厨房吗

一定要安装可燃气体报警控制器主机在厨房吗,如果不是,安装在有人值班房间是不是也可以,另外报警信号需不需要接入火灾报警控制器主机呢

请写下您的回答回答

回答 | 1

永锅 2022-11-08 08:33 20 [回复]举报

可燃气体报警系统分为两种;

一种燃气公司安装的,一种是火灾报警系统的;

燃气公司的可燃气体报警控制器一般是安装在厨房区域内,控制器在接收到报警信号后用于联动切断供气管道上的电磁阀,燃气公司安装的可燃气体探测器的报警信号可不接至火灾报警控制器主机;

火灾报警系统的探测器信号要接至火灾报警系统的可燃气体报警控制器,控制器设置在消防控制室内。

关闭

关闭

手机APP下载