消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

电接点压力表问题

电接点压力表能不能用做消火栓系统的压力开关联动消防泵?

忙里偷闲 | 2022-11-01 10:45
请写下您的回答回答

回答 | 2

周家斌 2022-11-01 10:57 00 [回复]举报

可以,但是接线不要自动停泵。

永锅 2022-11-01 16:17 00 [回复]举报

功能上是没问题,消防验收通不过。按图施工换成低压压力开关。

关闭

关闭

手机APP下载