全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
计算消防用水量的问题
市政消火栓采用 DN150环状管网 ,供水压力为 0.15MPa,在距离建筑外墙5m、10m、45m、70m、100m、160m处各设置一个市政消火栓,该建筑室外消火栓采用地下消火栓,埋地敷设,室外设计流量为 45L /s,室内消火栓采用DN100环状管网供水,设计流量为 35L/s ,中庭防火卷帘处防护冷却系统设计流量为 40L /s,自喷系统设计流量为 30L /s,消防用水与生活用水合用,并采取了确保消防用水量不作他用的技术措施。
怎么计算该建筑的消防用水量