冷库采用干式喷水灭火系统保护、喷头为仓库型特殊应用喷头时用水量如何取值?
一个占地面积为7000㎡的冷库,净空高度12m,储存物质为纸箱包装肉制品,冷库内设置货架存储。采用干式喷水灭火系统保护,顶板下喷头按照自喷规6.1.1条设置仓库型特殊应用喷头。自喷规5.0.6条为湿式系统的设计基本参数,自喷规5.0.11条对采用干式系统按5.0.1、表5.0.4-1~表5.0.4-5的规定值确定,系统作用面积应按对应值的1.3倍确定,对5.0.6条没包括在内,请问冷库采用干式喷水灭火系统保护、喷头为仓库型特殊应用喷头时用水量如何取值?