排烟防火阀
机械排烟系统负担3层走廊的排烟,在平层负担3个防烟分区,风口位置下引1米,下引风管设置的排烟口为板式排烟口,排烟防火阀为常开式,如下图所示,问题1:下引的风管算不算支管?问题2:下引的风管需不需要设置排烟防火阀?问题3:该排烟防火阀需不需要联动停排烟风机?
刘丽波 2022-08-18 09:47 0 赞
0 踩 [回复] 举报
此图只有部分,不全面。如果每个防烟分区分别设置排烟防火阀加多个排烟口,不必每个风口支管都加设排烟防火阀;如多个防烟分区串联,那每个口都需要设置排烟防火阀。
潘天坤 2024-07-01 17:55 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1及2、如果是因为风管设置在密闭吊顶内才下引风管到排烟口,并且本防烟分区已经存在支管上的排烟防火阀,这种情况个人认为不需要增设排烟防火阀(是否属于支管再讨论)
3、从烟规GB51251来说,即使这里设置了排烟防火阀也不属于风机入口处设置的排烟防火阀,所以不需要连锁停止风机;从消防设施通用规范GB55036-2022来说,几个位置的排烟防火阀需要实现联锁关闭风机功能,至于是否需要此功能,先要综合考虑确定是否属于消防设施通用规范内必须设置排烟防火阀的位置,如果是,那就需要实现对应功能,如果不是则不需要
上述为根据国家规范的个人理解,有些地区技术文明可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑