全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
疏散通道中有台阶
本人接触到两个装修工程,其疏散通道中有1级台阶,离疏散门大于1.4米,直觉认为不妥,但无规范支持;有查到一份《安全疏散通道设置要求》中有说:疏散走道内不应设置阶梯、门槛、门垛、管道等突出物,以免影响疏散。而且早其消防验收时也不允许这样做,各位专家有何高见,指导下。
huanglong3721 2022-08-11 11:04 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1、 《民用建筑设计统一标准 》 GB50352-2019 ,第 6.7.1.3 台阶设置应符合下列规定: 室内台阶踏步数不宜少于 2 级,当高差不足 2 级时,宜按坡道设置;
huanglong3721 2022-08-11 13:49 0 赞
0 踩 [回复] 举报
消防释疑:疏散走道 -20问!
十五、楼梯可以作为竖向疏散通道 ,阶梯也应可以设置在疏散走道吧。
一、火灾时,建筑内可供人员安全进入楼梯间的时间比较短,疏散走道是人员在楼层疏散过程中的重要环节,也是人员汇集的场所,要尽量使人员的疏散畅通无阻,不应设置梯步,确需设置时,建议如下:
1、人员密集场所的疏散走道,不应设置阶梯。
2、非人员密集场所的疏散走道,阶梯的设置应不影响人员快速疏散。
二、疏散走道和疏散楼梯,属于不同的火灾风险等级,疏散楼梯设置于疏散楼梯间,通常情况下,我们认为疏散楼梯间为相对安全区域,不会受到火灾威胁,并不严格限制疏散时间,可以通过梯步疏散。