消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

多层饭店建筑

请问多层饭店是否需要设置封闭楼梯间?具体规范依据是什么?

柯工 | 2022-08-01 22:21
请写下您的回答回答

回答 | 2

ShaGuo 2022-08-01 23:01 00 [回复]举报

建规5.5.13第三条

aalwbw 2022-08-02 08:42 00 [回复]举报

5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:

1 医疗建筑、旅馆及类似使用功能的建筑;      

2 设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;      

3 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;      

4 6 层及以上的其他建筑。

关闭

关闭

手机APP下载