消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

公共建筑首层房间直通室外安全出口的情况下,其疏散距离是如何要求的?

《建规》5.5.17-3中只说了公共建筑房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离要求,并没有说直通安全出口的要求,对于“小房间,长走道”且具备直通室外安全出口的情况,如首层商业咖啡厅,其室内直通户外安全出口的要求执行《建规》哪一条?距离如何要求?

wenhua | 2022-07-23 09:22
请写下您的回答回答

回答 | 1

aalwbw 2022-07-25 15:14 00 [回复]举报

不冲突,还是按照房间至疏散门,疏散门至安全出口的标准执行。若是咖啡厅,可以直接按照室内任意一点至疏散门或安全出口的距离不大于30米来计算。

关闭

关闭

手机APP下载