全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
关于上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯等“连通部位”的范围
《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-2017)中第4.0.6 条“建筑物内设有上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时,其连通部位的顶棚、墙面应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。”中说到的“连通部位”具体范围指哪些,是否包括与中庭跑马廊相连通的公共门厅过厅以及走道(通向其他区域的)等空间?谢谢指导。
硬骨头 2022-05-27 11:45 0 赞
0 踩 [回复] 举报
根据描述结论:所有连通的部位均属于,包括公共门厅、过厅和走道。
理由是:
1.《建规》5.3.2的条文解释:灾时,这些开口是火势竖向蔓延的主要通道,火势和烟气会从开口部位侵入上下楼层,对人员疏散和火灾控制带来困难。因此,应对这些相连通的空间采取可靠的防火分隔措施,以防止火灾通过连通空间迅速向上蔓延。因此要提高装修材料的防火等级来预防;
2.但是上述区域已经做了相应的防火分隔,可按照各自防火分区的要求执行,《建规》5.3.2-1以及条文解释:设计时应注意,与中庭相通的过厅、通道等处应设置防火门,对于平时需保持开启状态的防火门,应设置自动释放装置使门在火灾时可自行关闭。本条中,中庭与周围相连通空间的分隔方式,可以多样,部位也可以根据实际情况确定,但要确保能防止中庭周围空间的火灾和烟气通过中庭迅速蔓延。如图(红线):
谢谢,如图某多层建筑三层餐厅,有中庭相通,同属一个防火分区,那么餐厅墙面是否都应该算“连通部位”采用A级材料?但是假如二三层中庭栏板处设防火卷帘,分属三个防火分区,那么中庭跑马廊和连通的厅,走道是否就不算连通部位了?