环形消防车道与两处其他车道连通-误区,处置措施!
石峥嵘:环形消防车道至少应有两处与其他车道连通,当连通的两处车道为小区(或厂区)内部道路时,需保证对应的内部道路也有两处与外界道路连通。否则,仅是形式上的环形消防车道,无实质意义!
一、满足一定条件的建筑需要设置环形消防车道,环形消防车道至少应有两处与其他车道连通,目的是确保救援车辆能从不同方向进入环形车道(图示1)。

二、在一些小区(或厂区)中,当连通的两处其他车道为小区(或厂区)内部道路时,需保证对应的内部道路也有两处与外界道路连通(图示2)

(图示2)
三、图示2中,如对应的内部道路只有一个出口,这种建筑仅是形式上的环形车道,没有解决实质问题,不应许可,参见图示3:

四、疑难处置:
在图示3中,当小区或厂区受特殊情况限制,只有一处与外界道路连通时,应采取相应的应急救援保障措施(比如:设置内部消防救援站等)。
申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言!