消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     
当前位置:消防专题 > 灭火救援 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

消防车道转弯半径·消防车转弯半径-规范争议,解决方案!

发布时间:2020-12-11 15:25消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:有关消防车道转弯半径的争议,是由来已久的问题,我也曾提出:规范图示将“消防车转弯半径”作为“消防车道转弯半径”过于严格,特殊困难下可依据当地消防救援车实际情况适当放宽。

近日,“搜建筑”提出“道路内缘半径=机动车转弯半径-车宽-安全距离”的概念,确有一定道理,藉此契机,再次解读如下,供探讨:

 

一、争议由来:

根据《建筑设计防火规范》要求, 消防车道的转弯半径应满足消防车转弯的要求(7.1.8),同时指出:我国普通消防车的转弯半径为9m,登高车的转弯半径为12m,一些特种车辆的转弯半径为16m~20m。

根据车库建筑设计规范定义,“消防车道转弯半径“和”消防车转弯半径“,是两个不同的概念。《建筑设计防火规范图示》7.1.7中,直接将”消防车转弯半径“作为”消防车道转弯半径“的参考值(如下表),有待商榷

二、“消防车道转弯半径“和”消防车转弯半径“,确实是两个不同的概念:

1、消防车转弯半径,应参考机动车最小转弯半径的概念,机动车最小转弯半径(2.0.22)是指机动车回转时,当转向盘转到极限位置,机动车以最低稳定车速转向行驶时,外侧转向轮的中心平面在支承平面上滚过的轨迹圆半径,表示机动车能够通过狭窄弯曲地带或绕过不可越过的障碍物的能力。

2、消防车道转弯半径,应参考机动车道路转弯半径的概念,机动车道路转弯半径(2.0.27)是能够保持机动车辆正常行驶与转弯状态下的弯道内侧道路边缘处半径。

3、以上两者的关系,图示区分如下:

三、综合结论:

由上可知,消防车转弯半径要大于消防车道转弯半径,原则上,消防车转弯半径减去部分车体宽度,减去机动车内缘至弯道内侧道路边缘的安全间距,才是消防车道的转弯半径。

《建筑设计防火规范图示》7.1.7中,直接将”消防车转弯半径“作为”消防车道转弯半径“的参考值,肯定满足要求,但确有要求过度的嫌疑。

在“搜建筑”的文章中(点击阅读),提出“道路内缘半径=机动车转弯半径-车宽-安全距离”的概念,同时提出参考值“消防车宽2.5m,安全距离0.5m,合计为3.0m,道路半径=机动车转弯半径-3m“,是有一定道理的!

四、解决方案:

既然规范图示明确了消防车道转弯半径的参考值要求,就应尽量按图示要求执行,确有困难时,可参照“道路内缘半径=机动车转弯半径-部分车宽-内侧安全间距”的方式进行复核,其中的“车宽“参数,宜以当地消防应急救援部门提供的数据为准。

 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

消防车道转弯半径·消防车转弯半径-规范争议,解决方案!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读