消火栓环管设置原则,单层环管适应原则,检修阀门要求!
石峥嵘:室内消火栓系统管网应布置成环状,多层建筑应采用竖管成环的形式,单层建筑可以采用水平成环的方式。
单层建筑通常只能采用水平成环的形式,阀门设置直接关乎系统可靠性,应予重视!
一、室内消火栓系统管网应布置成环状,实际应用中,存在水平成环(图示1)和竖向成环(图示3)两种情况。
注:当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,除《消防给水及消火栓系统技术规范》第8.1.2条外,可布置成枝状,详见规范要求。

(图示1)

(图示2)
三、对于仅为一层的建筑,可以采用水平环管的形式,应采用阀门分成若干独立段,当某段损坏时,停止使用的消火栓数不应大于5个(图示3)。

(图示3)
这种单层成环的情况,存在较大弊端!同层环管的多个消火栓停用,势必造成局部区域无法保护,应优化管网和阀门的设置,保证每个防火分区、楼层或保护区域均有消火栓保护,防止某个防火分区、楼层,或某个保护区域的消火栓全部停用!对于重要的保护对象或保护区域,宜确保检修时任意点至少有1个消火栓的1股充实水柱保护。
注:重要的保护区域是指重要保护对象所在的区域,以及人员密集场所等区域。
申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言!