消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

地下停车场疏散指示灯高度

地下停车场疏散指示灯高度在多少合适,距离地面1.5米高符合要求不

凛杰 | 2022-02-10 16:41
请写下您的回答回答

回答 | 4

沐浴阳光 2022-02-10 17:50 10 [回复]举报

    不符合规范要求。应安装在距地面1米一下的墙面上。

郭子123 2022-02-11 13:35 10 [回复]举报

按规范要求应安装在距地面1米以下,一般施工会采用0.5米的安装高度

消防网友69339 2022-02-11 15:34 10 [回复]举报

规范有要求,1.5不符合

sewenlook 2022-02-15 09:01 10 [回复]举报

9.0.5 消防应急照明灯宜设置在墙面或顶棚上,其地面最低水平照度不应低于1.0Lx。安全出口标志宜设置在疏散出口的顶部;疏散指示标志宜设置在疏散通道及其转角处,且距地面高度1m以下的墙面上。通道上的指示标志,其间距不宜大于20m。
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014 >

关闭

关闭

手机APP下载