消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

水喷雾灭火系统,是否属于自动喷水灭火系统,报警阀压力开关是否要求连锁启泵

  请教各位高人,现遇到施工项目涉及水喷雾灭火系统,报警阀压力开关设计的是通过火灾自动报警控制器启动消防水泵,但凭借以往经验报警阀的压力开关还应该直接连锁启动消防水泵。由于水喷雾的图集(04S206)是2004年的比较早,上面没有清楚地说明要直接连锁启泵,规范也没说清楚,新图集19S910自喷图集只说了自动喷水,没提水喷雾的事。所以可以用自喷的图集来要求水喷雾吗?

念舊 | 2022-01-14 11:12
请写下您的回答回答

回答 | 2

黄辉 2022-01-14 14:21 00 [回复]举报

水喷雾有独立的规范,不在《自动喷水灭火系统设计规范 》GB50084-2017的自动喷水灭火系统的定义范围内。


水喷雾跟雨淋系统的组成基本差不多,主要区别在于喷头部分和工作压力,设计参数不同。


系统控制方面,个人认为可以参考雨淋系统。

ROY 2022-01-26 17:43 00 [回复]举报

水喷雾灭火系统技术规范 GB50219-2014中并没有相关规定,根据经验判断,报警阀的压力开关应设置联锁启泵。

理由1:水喷雾系统使用雨淋阀,应确保系统动作时供水正常,系统中仅有报警阀的压力开关用于判断系统是否已经动作,故应将此压力开关用于联锁启泵.

理由2:参考其他各类报警阀的压力开关功能,推断应具备联锁启泵功能。

关闭

关闭

手机APP下载