消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防验收报告事宜

请问,建筑防火玻璃隔断验收需要按照镶玻璃构件提供的框架系统的报告,是否还需要防火玻璃的单独检验报告。消防验收所需资质需要依据那个规范条款?

GAOYU1028 | 2021-12-07 15:25
请写下您的回答回答

回答 | 2

殇~~ 2021-12-08 09:53 00 [回复]举报

需要咨询当地消防验收主管部门,各地要求有所不同,防火玻璃提供该防火玻璃的防火检测报告

周家斌 2022-05-10 22:25 00 [回复]举报

如果是成套产品的报告里包括了防火玻璃的参数,就不用单独再要玻璃的,否则都要。

关闭

关闭

手机APP下载