全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
疏散楼梯—居民楼
我想请教一下。我住的楼房层数为10层。从一楼到10楼 楼梯通道休息平台处没有一个通风窗口。楼梯通道对面是电梯井。这样的建筑在消防防火时,是否符合消防设计要求。
韭菜设计师 2021-12-07 15:24 1 赞
0 踩 [回复] 举报
回答:住宅建筑10层建筑高度大概率大于21m不大于33m,且楼梯间通道对面是电梯井,楼梯间只能使用敞开楼梯间且户门使用乙级防火门。这种情况下楼梯间应该每层均应有自然采光通风窗。所以题主所在建筑在自然通风采光方面不满足消防设计。
依据:《建筑设计防火规范》
5.5.27 住宅建筑的疏散楼梯设置应符合下列规定:
2 建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间。
6.4.1 疏散楼梯间应符合下列规定:
1 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m。