全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
地下室镀锌风管耐火极限问题?
规范明确地下车库的风管耐火极限满足0.5小时,目前设计基本采用镀锌铁皮风管,镀锌铁皮风管耐火完整性满足要求,耐火隔热性达不到0.5小时,问题如下:
1、规范明确吊顶呢无可燃物的排烟风管可不做隔热保温要求,是不是理解地下室车库的排烟风管四周没有可燃物,不需要做防火保温措施。
2、地下车库排烟风管镀锌铁皮风管按规范和图集要做防火包裹,目前地下室镀锌风管基本没做任何措施,都能满足验收,
3、地下车库排烟风管镀锌铁皮风做48K玻璃棉就能满足耐火极限要求,并有正规的形式检验报告,是否可行。