消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

细水雾灭火系统-柱塞泵、泄压调压阀原理及应用!

发布时间:2021-09-07 14:16消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:熟悉了解柱塞泵和泄压调压阀的结构原理,可更深刻的理解和应用高压细水雾灭火系统!

 

一、柱塞泵结构及工作原理:

柱塞泵是容积泵的一种,利用泵缸内容积的变化来输送液体。柱塞泵内设有活塞缸,缸内有活塞,通过活塞运动吸液推液,由于液体是不可压缩的,所以在活塞压送液体时,可以使液体承受很高的压强,从而获得很高的扬程。

关于柱塞泵的结构原理,可以参见以下视频:

高压柱塞泵工作原理动画

注:本视频引自其他网络平台,仅供示意参考。

二、设置泄压阀的必要性:

基于柱塞泵的结构形式及工作原理,必须保证柱塞泵的出流,当出流受阻时,压力将不断升高,可能造成严重事故(如电气保护不及时,甚至可能造成泵体或管路爆裂)。因此,应用柱塞泵的系统必须设置泄压阀,当压力达到一定值时自动泄压,通常设置泄压调压阀,这种阀门可以调节压力泄放值。

注:需要说明的是,离心泵的结构原理不同,离心泵在低流量甚至零流量运行时,其压力升高有限,且零流量时电机功率(电流)较小,离心泵在零流量工况下短时间运行不会有过大危害。参见:消防水泵空转和零流量运转,概念、危害及防范措施!

三、柱塞泵在消防系统的应用:

柱塞泵可以产生很高的压力,在消防系统中的典型应用是高压细水雾灭火系统,《细水雾灭火装置》6.10.1.2条规定:泵组单元上应设置安全阀或泄压调压阀以防止管网超压,柱塞泵应设置泄压调压阀。

四、泄压调压阀工作原理:

泄压调压阀设置在流体流通管路上,当管路压力达到预设动作压力值时,泄压调压阀动作,多余流体从泄压调压阀泄至旁通管路。

下图是泄压调压阀原理简化示意图,通过拧紧、拧松顶部的旋钮,可调节弹簧的预紧力,以调节泄压压力值。

泄压调压阀原理简化示意图:

实际安装部位图:

五、细水雾灭火系统视频分解及应用:

开式细水雾灭火系统-灭火演示(3D) 
闭式细水雾灭火系统-灭火演示(3D)
细水雾概述及分类
细水雾的定义 国内外标准的区别
纠结的高、中、低压细水雾
开式细水雾灭火系统(3D版)
开式细水雾灭火系统
闭式细水雾灭火系统湿式系统(3D版)
闭式细水雾灭火系统-湿式系统(2D版)
10 闭式细水雾灭火系统预作用系统
11 细水雾泵组、水箱 控制柜原理及控制流程
12 闭式细水雾灭火-湿式系统的联动控制
13 开式细水雾灭火系统的联动控制
14 开式细水雾灭火系统设置稳压泵系统的必要性

 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
输入一些内容
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

细水雾灭火系统-柱塞泵、泄压调压阀原理及应用!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读