消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

稳压设施,减压阀,压力开关调试

消防改造项目。单层厂房。

自喷系统系统,消火栓系统先安装。再配套水泵水池,泵房里两套稳压设施。两组消防泵,一用一备。

在没有确切水力计算的情况下,泵房里各自稳谢谢压设施压力开关,泄压阀怎么调整?依靠末端试水装置和试验消火栓压力表读数吗?配合阀门调节?

水清无鱼 | 2021-10-09 19:06
请写下您的回答回答

回答 | 1

刘丽波 2021-10-11 06:18 00 [回复]举报

 稳压设备启停泵与启主泵压力根据这个图示说明简单计算一下。减压阀根据所需压力等参数计算选型。

关闭

关闭

手机APP下载