全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
丙类仓库储存袋装塑料颗粒,喷淋系统设计参数问题
请教各位老师,根据《喷规》附录B,颗粒状A组塑料可归入B组塑料范畴,根据《喷规》附录A的续表A,B组塑料火灾危险等级为仓库危险级2级。当设计高度不大于12米的仓库储存袋装聚乙烯、聚丙烯等塑料颗粒,设计采用湿式喷淋系统,采用早期抑制快速响应喷头,喷头流量系数K的选择,是根据表5.0.5中仓库危险级2级采用K202喷头,还是根据表5.0.5中袋装不发泡塑料要求采用K363喷头?