消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于区域火灾报警系统值班的问题

设置了区域火灾自动报警系统的企业,火灾报警控制器可以设置在24小时有人值班的场所,对于值班人员是否有消防操作员资质有要求吗?具有消防控制室图形显示装置的区域火灾报警系统,是否需要设置消防控制室?没有资质的保安人员,是否可以作为以上两种情况的值班人员?

消防网友73340 | 2021-07-16 20:21
请写下您的回答回答

回答 | 2

石小东 2022-03-18 18:35 00 [回复]举报

一、根据GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范,3.2.2区域报警系统的设计,应符合下列规定:
1系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。
2火灾报警控制器应设置在有人值班的场所。
3系统设置消防控制室图形显示装置时,该装置应具有传输本规范附录A和附录B规定的有关信息的功能;系统未设置消防控制室图形显示装置时,应设置火警传输设备。

故无需设置消防控制室,只需设置在有人值班场所。

二、消防设施操作员国家职业技能标准,区域报警系统由初级消防设施操作员值班。

关闭

关闭

手机APP下载