消火栓及喷淋合用泵,室外管网的布置问题
化工厂区因仓库增加喷淋系统(180L/S),需要更换消防水泵,因现有消防泵房尺寸有效,无法单独设置喷淋泵,拟采用消火栓及喷淋合用泵。
厂区室外原有一套DN200环状管网为消火栓系统供水,因喷淋流量较大,室外管网管径无法满足消火栓及喷淋同时启用。
拟考虑只单独新增一根喷淋主管接入仓库喷淋系统,供水管在泵房内形成环状,是否可行?
是这种形式吗