消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

同一防烟分区可采用多台排烟风机并列运行

防烟分区由于排烟量大,为239600CMH,是否可以在同一防烟分区采用多台排烟风机并列运行吗?谢谢

zjs | 2025-09-08 07:09
请写下您的回答回答

回答 | 8

牛疼 2025-09-08 10:49 00 [回复]举报

0.2396m³/h?是不是算错数了?

LHH2737   回复: 牛疼2025-09-08 11:40

CMH就是m3/h的另一种写法

0    0 [回复]举报

牛疼   回复: LHH27372025-09-08 14:05

哦哦 谢谢

0    0 [回复]举报

芸芸众生 2025-09-08 11:00 00 [回复]举报

可以    不用并列  风管负荷太大   单设就好了    联动程序正确火灾时全部正常工作   满足设计参数

EHS专家-DL 2025-09-08 11:38 00 [回复]举报

可以,建议采用风机性能一致的机组,避免因性能差异导致“抢风”或效率下降;支管设独立排烟防火阀防火灾蔓延;多台风机需由同一火灾报警信号触发从而同步启停。

LHH2737 2025-09-08 11:39 00 [回复]举报

可以,这是很常见的做法

潘天坤 2025-09-08 12:51 00 [回复]举报

风量比较大的情况下一般会采用多台风机,为了使风速不超一般管道和排烟口也是分开设置的,这种情况下排烟口截面、管道风速、排烟口风速、排烟量符合要求也是可以的,最后要注意确认火灾(收到同一防烟分区的两个报警信号)后该防烟分区内的所有排烟风机及排烟口均应开启

牛丫头消防课堂 2025-09-09 13:53 00 [回复]举报

可以多台风机

也就是说,单台风机排烟量达不到的时候,多台风机运行

关闭

关闭

手机APP下载