消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防火分割与安全疏散

宿舍可以与办公分层合建在一栋楼里吗,共用楼梯间

木耳儿 | 2025-07-07 09:44
请写下您的回答回答

回答 | 2

LHH2737 2025-07-07 10:22 00 [回复]举报

不行

宿舍建筑设计规范 JGJ36-2016;5.2.2 宿舍建筑内的宿舍功能区与其他非宿舍功能部分合建时,安全出口和疏散楼梯宜各自独立设置,并应采用防火墙及耐火极限不小于2.0h的楼板进行防火分隔。

李勤 2025-07-07 10:50 00 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载