金属消火栓箱体耐火极限到底是多少?

公共走道和楼梯间全暗装消火栓后,耐火极限还能否达到其1、2小时吗?如达不到怎么才能做到?求解答

ZJN155 | 2025-07-04 17:17
请写下您的回答回答

回答 | 3

牛丫头消防课堂 2025-07-05 00:00 00 [回复]举报

如果达不到,后面砌墙体或者加防火板。

李勤 2025-07-05 08:21 00 [回复]举报

消火栓箱只有厚度要求,没有明确耐火极限。但是它安装在墙体上后不能降低墙体本身的耐火极限(比如在防火墙上、在隔墙上)

zcbricoh 2025-07-05 10:38 00 [回复]举报

只要按规范施工,暗装消火栓的墙体仍可达到1小时或2小时耐火极限,选用合规防火箱体 + 严格封堵缝隙 + 箱体背面防火增强。

选用钢制防火箱体(壁厚≥1.2mm),内部填充岩棉(密度≥80kg/m³)等A级不燃材料;

箱体与墙体间隙缝隙≤3mm,并用防火密封胶(如硅酮防火胶)或防火岩棉填塞密实;

箱体嵌入后,背面需用防火板(如12mm玻镁板)或防火砂浆封堵,厚度≥墙体原厚度;

箱门采用≥1.2mm钢板,且与箱体接缝处加装防火密封条。