消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

120平方需要两个安全出口

这个场所大于120平方需要两个安全出口,这两个安全出口可以通向一个楼梯前室与楼梯间吗?

须尽欢 | 2025-07-04 14:08
请写下您的回答回答

回答 | 4

重庆消防 2025-07-04 16:07 00 [回复]举报

不能满足疏散要求。


武汉的大风 2025-07-04 17:13 00 [回复]举报

根据防火通规7.4.1.2条  截图场所为地上建筑,功能为KTV 属于歌舞娱乐游艺放映场所,因此需要2个安全出口,图中KTV大厅虽然开了2个疏散门,但指向的是1个疏散楼梯(安全出口),因此不能算2个安全出口,不符合规范。

牛丫头消防课堂 2025-07-05 00:08 00 [回复]举报

首先你要搞清楚你要两个安全出口还是要两个疏散门。

如果说一个房间的两个疏散门,可以疏散到同一个前室;

但是你现在不是疏散门,你是需要两个安全出口,图上看你现在只有一个安全出口。

李勤 2025-07-05 08:02 00 [回复]举报

两个安全出口的目的是为了保证疏散的可靠性,一个出口被火封闭,从另一个出口撤离。你这样不满足要求

关闭

关闭

手机APP下载