消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

室外消防用水量能否与室内消防用水量分开储存?

改造项目中,原有消防水池储水量满足室外消防用水量要求。原建筑未设置消防水泵房,现增加消防水池水泵房,现先消防水池能否只考虑室内消防用水量。

夏日么么凉 | 2025-07-01 11:01
请写下您的回答回答

回答 | 3

牛丫头消防课堂 2025-07-01 11:35 00 [回复]举报

可以的,第一,两个消防水池分别满足室内外消防用水需要;水泵按照自己额需求选择。

第二,建议你考虑将两个消防水池之间设置连通管,一旦检修时,这样供水更可靠。

狗旦 2025-07-01 16:20 00 [回复]举报

要看室外消火栓是常压还是临时高压消防系统,临时高压的话应考虑

李勤 2025-07-03 11:27 00 [回复]举报

可以分开设置,但应该各自满足系统需求。

关闭

关闭

手机APP下载