消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

住宅疏散楼梯在首层直通室外的门 宽度问题

通规说 首层疏散外门净宽不小于1.1米  是否也包括楼梯直通室外这种门   还是特指首层大堂通室外的门宽

武汉的大风 | 2025-06-26 16:44
请写下您的回答回答

回答 | 10

小唐12321 2025-06-26 17:11 00 [回复]举报

都包括

武汉的大风   回复: 小唐123212025-06-27 07:14

感谢回复,不过仍存疑问:通规对疏散出口门描述为:设置在建筑内各房间直接通向疏散走道的门或安全出口的门,包括疏散楼梯间、电梯间或防烟楼梯间的前室或合用前室的门等   那么楼梯首层直通室外的门是否也应认定为疏散出口门?

0    0 [回复]举报

小唐12321   回复: 武汉的大风2025-06-27 10:08

算安全出口,但是安全出口也是疏散门,安全出口大概意思过了这个门相对安全,但是现实是现在楼层到楼梯间门也叫安全出口,其实进了楼梯间还不安全,楼梯间在火灾时烟特别大的,真正安全是到了室外。

0    0 [回复]举报

武汉的大风   回复: 小唐123212025-06-27 10:30

我最终想知道的是 楼梯直通室外的门是按疏散出口认定  还是按首层疏散外门认定  前者只需要0.8米净宽,后者需要1.1米净宽

0    0 [回复]举报

小唐12321   回复: 武汉的大风2025-06-27 16:49

1.1米起步,

0    0 [回复]举报

武汉的大风   回复: 小唐123212025-06-27 17:25

感谢  今天我和建筑设计行业的人也确认了  首层疏散外门(无论什么场景的)均按照1.1

0    0 [回复]举报

李勤 2025-06-26 17:23 00 [回复]举报

是的,都包括。

武汉的大风   回复: 李勤2025-06-27 07:11

最近看到本院一些住宅施工图(经图审盖章的)剪刀楼梯直通室外的门为1.2米   按照通规净宽1.1米要求,那么此门应该做到1.3米;不可能出现这种错误吧   我的理解是不是首层楼梯直通室外的门应该按照通规疏散出口门认定  净宽不小于0.8米(即门宽做到1米)就行。

0    0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 2025-06-26 23:50 00 [回复]举报

首层疏散外门包括首层门厅出来的门,包含楼梯间直通室外的门,均不应小于1.1m;一句话概况,属于公共疏散的门。

但是不包括住宅户门直接开向室外的门,类似别墅直接通向小院的门不在这个1.1m范围。

武汉的大风   回复: 牛丫头消防课堂2025-06-27 10:32

如果是这样的话  那么楼梯直通室外的门应该按1.3米门洞宽   1.2米还不够?

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载