消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于七氟丙烷气体灭火系统喷头布置问题

七氟丙烷气体灭火系统喷头布置采用下喷距防护区顶面距离超500 mm,后改上喷布置后喷头高于梁,且与梁的水平距离很近,是否影响气体喷洒效果,规范上又没有提喷头与障碍物的距离要求,请问大家这种情况是否满足规范要求

zhuwei175 | 2025-05-15 21:06
请写下您的回答回答

回答 | 3

EHS专家-DL 2025-05-16 08:47 00 [回复]举报

应该是不符合规范要求的,上喷与梁太近可能会因梁阻挡导致局部灭火剂浓度不足。为啥不整改成下喷距防护区顶面距离不超过500 mm这样就符合规范要求。

消防资源网 2025-05-16 08:49 10 [回复]举报

气体灭火喷头常规都是下喷安装,距顶500mm不是强条,是谁要求上喷呢?

消防资源网   回复: 消防资源网2025-05-16 08:56

如果要求必须小于500mm,管道可以穿梁,或者贴梁,往上翻,再下来,保证500mm,但是这样会增大压力损失

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载