消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

关于消防泵自动启动后消防主机反馈信息的争议

选择消火栓系统最远端消火栓,连接水带和试水装置。缓慢开启阀门放水并观察压力下降至触发启泵低压压力开关时候主泵自动启动,

消防主机反馈有:“消火栓系统低压压力开关报警反馈或高位消防水箱流量开关或报警阀压力开关报警反馈,消火栓主泵自动启动。”

同样类似我认为喷淋泵放水自动启泵后,

消防主机反馈有:“低压压力开关报警反馈或高位消防水箱流量开关或报警阀压力开关报警反馈,喷淋主泵自动启动。”

但是同事说只有泵启动与停止的反馈,最多喷淋泵会有报警阀压力开关信号反馈,

我始终觉得自己理解规范要求都要有反馈,可能不是强制要求设置而已,只是同事经历的现实情况就这样了,所以他认为他才是对的呢,还是我理解规范有误呢,请各位专家解疑,谢谢!

本安消熊 | 2025-04-01 15:49
请写下您的回答回答
输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


回答 | 3

EHS专家-DL 2025-04-01 16:33 10 [回复]举报

一、‌消火栓系统启泵反馈逻辑

  1. 规范依据
    根据GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》要求:

    • 消火栓系统低压压力开关、高位消防水箱流量开关的报警信号应直接联动启动消防泵,且触发信号需反馈至消防主机‌‌;消防主机需记录压力开关/流量开关的报警反馈‌(如“低压压力开关报警反馈”),同时监测消防泵的启动与停止状态‌‌。
  2. 实际设备反馈层级

    • 触发信号反馈‌:低压压力开关、流量开关的报警信号作为启泵逻辑的源头,必须反馈至主机‌;
    • 泵状态反馈‌:消防泵的启停状态通过控制柜或模块独立反馈,两者属于不同层级的信息‌。

二、‌喷淋系统启泵反馈逻辑

  1. 规范依据
    根据GB50084-2017《自动喷水灭火系统设计规范》:

    • 喷淋泵的启动由报警阀压力开关高位消防水箱流量开关‌ 触发,且触发信号需反馈至消防主机‌;主机需记录压力开关/流量开关的报警反馈‌(如“报警阀压力开关报警反馈”),同时监测喷淋泵的启停状态‌。
  2. 与消火栓系统的差异

    • 喷淋系统无“低压压力开关”概念,其触发信号主要来自报警阀压力开关‌(湿式系统)或预作用系统/雨淋系统的联动逻辑‌‌;若喷淋泵仅反馈启停状态而无触发信号,可能因设计或施工未将报警阀压力开关信号接入主机,属于不规范操作‌‌。

三、‌争议点与结论

  1. 您的理解的正确性

    • 规范明确要求触发装置(压力开关、流量开关)的报警信号必须反馈至主机‌,同时泵的启停状态独立反馈‌;若主机仅显示泵启停而无触发信号,则不符合规范对“联动控制”的完整记录要求‌。
  2. 同事观点的可能原因

    • 实际项目中可能存在简化设计‌(如未接入触发装置信号)或设备配置不全(如模块未编程),导致反馈信息缺失,但属于非规范操作‌‌;部分老旧系统可能沿用早期标准(如仅反馈泵状态),但现行规范已明确要求完善触发信号反馈‌。

最终结论‌:您的理解符合现行规范要求,主机应同时反馈触发装置报警信号(如压力开关)和泵的启停状态‌;同事观点可能基于实际项目简化操作,但存在不符合规范的风险‌。

本安消熊   回复: EHS专家-DL2025-04-01 16:47

谢谢专家的耐心回复!

0    0 [回复]举报

张育宁 2025-04-03 13:28 00 [回复]举报

消防水泵需要联动信号来联动起泵或者多线盘单独起泵,联动启泵信号应该由消防水泵出水管的压力开关,水池水箱的流量开关,报警阀组的压力开关提供,如安装了消火栓按钮也可以作为联动启泵信号,联动信号不一定全都有才能起泵,看联动编程设计,一般是需要两个报警信号。

关闭

关闭

手机APP下载