回答 | 4

懒得说 2025-03-27 13:59 00 [回复]举报

占用消防疏散通道,不合理

小王380   回复: 懒得说2025-03-27 14:08

该处应该不是消防疏散通道吧?后面为平时通风机房

0    0 [回复]举报

EHS专家-DL 2025-03-28 09:35 00 [回复]举报

应该是不合法吧。根据《车库建筑设计规范》,车位边线距墙体或固定设施应≥0.5米,从图片看该机房门口位于此范围内,应该属于违规设置‌。即进风机房属于消防或人防工程配套设施,若停车位紧邻其门口,车辆可能阻挡防火门开启,导致紧急情况下人员无法进入机房操作设备或进行维修‌。另外进风口距离停车如此近可能堵塞进风通道,降低排烟效率,影响火灾时的烟雾控制能力‌。

建议优先遵循“安全间距>便利性”原则,通过设计调整和管理强化规避安全隐患‌。

消防网友68723 2025-03-28 15:56 00 [回复]举报

 机械送风系统进风口的位置,应符合下列规定:
      1 应设在室外空气较清洁的地点;
      2 应避免进风、排风短路;
      3 进风口的下缘距室外地坪不宜小于2m,当设在绿化地带时,不宜小于1m。