消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

再谈防火卷帘门导轨

《防火卷帘 第1部分:通用技术条件 GB14102.1-2024》的5.4.3 掩埋型导轨应安装嵌入建筑墙体或柱结构内部,对外露型导轨应采用不燃材料进行防火保护。对于“采用不燃材料进行防火保护”在施工中应该怎么做呢?对不燃材料的耐火性能有要求吗?

忙里偷闲 | 2025-03-19 11:12
请写下您的回答回答

回答 | 1

EHS专家-DL 2025-03-19 13:58 00 [回复]举报

‌材料选择与验证‌

材料标准‌:不燃材料必须满足《建筑材料及制品燃烧性能分级》(GB8624-2012)中的‌A级‌(不燃性)要求,并具备耐火性能检测报告;‌

推荐材料‌:轻质防火板(如纤维增强硅酸钙板、玻镁板);矿棉、岩棉(需采用憎水型,避免受潮失效);防火涂料(需满足耐火极限要求)。‌


施工步骤‌ ‌

包裹覆盖‌:将外露导轨用不燃材料完全包裹,厚度需根据耐火试验确定(通常≥10mm);‌

密封处理‌:接缝处采用耐火密封胶(如硅酮防火胶)填充,确保无缝隙;‌

固定方式‌:使用不锈钢螺栓或金属支架固定,避免使用可燃连接件。‌


耐火性能要求‌

不燃材料的耐火极限需与防火卷帘系统的耐火时间一致(例如防火卷帘耐火3小时,导轨保护材料也需提供≥3小时的耐火保护);且需通过《建筑构件耐火试验方法》(GB/T9978)的测试验证。


规范依据与引用标准

1、《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012‌:明确A级不燃材料的技术指标;‌

2、《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T51410-2020‌:指导防火封堵施工细节;‌

3、《建筑构件耐火试验方法》GB/T9978‌:验证耐火极限的核心标准。


施工中需选择A级不燃材料,通过包裹、密封和固定实现导轨的防火保护,且材料耐火极限需与防火卷帘系统匹配。具体参数(如厚度、施工工艺)需依据耐火试验结果和工程设计要求确定,并严格遵循GB14102.1-2024及相关引用标准。建议在施工前与消防部门或设计单位确认材料及工艺的合规性。

关闭

关闭

手机APP下载