全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
关于年度检测报告中“主控项目”“一般项目”怎么区分?
《建筑消防设施检测技术规范》GB/T44481-2024将于25年4月1日实施,涉及年度检测报告中“主控项目”和“一般项目”怎么区分?谢谢。备注:截屏照片是之前的报告
EHS专家-DL 2025-03-17 15:00 0 赞
0 踩 [回复] 举报
依据《建筑消防设施检测技术规范》GB/T 44481-2024
主控项目
定义:直接影响消防设施核心功能、安全性能或法规强制要求的检测项,需100%合格且不允许出现严重偏差。
判定标准:
功能完整性(如火灾自动报警系统联动逻辑是否正常);
关键参数达标(如消防水泵流量、压力是否符合设计值);
强制性条款执行(如防火分隔设施耐火极限是否满足规范)。
一般项目
定义:对系统整体性能影响较小或属于辅助性要求的检测项,允许存在轻微偏差但需整改。
判定标准:外观检查(如消防标志牌安装平整度);
非关键参数(如设备表面防腐涂层局部脱落);
管理性要求(如设备维护记录完整性)。
执行要求
主控项目: 检测机构需通过专业仪器验证功能参数(如压力传感器、计时器等);不合格项必须立即停用相关设施并限期整改。
一般项目: 可采用目测、卷尺测量等简易方法;允许在报告中标明“限期整改”,不影响设施临时使用。
报告编制规范
标注方式:主控项目需在检测结论栏单独列出,注明实测值与标准值对比;一般项目可采用“符合/不符合”定性描述,附整改建议。
存档要求:主控项目检测原始数据需保存至少3年,一般项目未明确要求保存年限。