燃煤锅炉房可以布置在地下二层吗?

黑黑 | 2025-03-15 11:05
请写下您的回答回答

回答 | 2

大恒 2025-03-17 10:26 00 [回复]举报

按规范不行的  黑体字

EHS专家-DL 2025-03-17 11:02 00 [回复]举报

依据《建筑设计防火规范》(GB 50016)及《锅炉房设计标准》(GB 50041),燃煤锅炉房应优先设置为‌独立建筑物‌,若必须附设在其他建筑内,应布置在首层或地下一层的靠外墙区域,并满足严格的防火分隔要求‌。禁止布置在地下二层及以下‌楼层