消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防管道压力等级如何确定

某项目埋地消防管道采用钢骨架聚乙烯塑料管,消防水泵压力1.10MPa,因此试验压力1.65MPa,请教一下管道上的阀门压力等级应该采用1.6MPa还是2.0MPa,有规范条文说明吗

appleba | 2025-03-10 21:13
请写下您的回答回答

回答 | 2

潘天坤 2025-03-11 08:05 10 [回复]举报

请问水泵上的扬程是多少米或者额定压力是多少?建议附上参数图片,是什么系统的水泵?

如果是110米扬程的水泵,消防水泵零流量时的压力宜大于1.32Mpa,建议选用2.0Mpa的配件

EHS专家-DL 2025-03-18 17:30 00 [回复]举报

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第8.2.1条,管道组件(含阀门)的工作压力等级应保证在系统最大运行压力(即试验压力)下安全可靠‌。当系统试验压力为1.65MPa时,阀门公称压力等级应至少为‌2.0MPa‌,原因如下:1.6MPa阀门的设计余量不足,无法覆盖试验压力(1.65MPa>1.6MPa),存在泄漏或失效风险‌;2.0MPa阀门可满足试验压力要求,并留有安全裕度‌。

关闭

关闭

手机APP下载