消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

风管下喷规范做法,可以在DN25竖管上加DN25三通吗?如图所示

韩先生8868 | 2025-02-12 16:24
请写下您的回答回答

回答 | 5

潘天坤 2025-02-12 17:01 00 [回复]举报

有见过类似做法,管径可能需要再确认下

不过有些人认为可以,有些人认为不行,有一定争议,建议让设计在图纸明确,以免图纸有具体做法时被提出与设计图纸不符


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

徐海金 2025-02-12 18:28 00 [回复]举报

记得没错的话加的下喷,云南不能这样,其他地方都可以

我的三十而立 2025-02-12 23:24 00 [回复]举报

我们项目是这样做的

jinyanwu 2025-02-13 08:49 00 [回复]举报

个人意见,仅供参考:

加三通的话可能会导致水流量不足,特别是整体管道压力、流量没有较大富裕量的时候;

wetom 2025-02-13 16:02 00 [回复]举报

个人理解,增设的喷头只是对上方喷头被遮挡影响洒水的补偿,设计计算时算一个点位。20S206中关于障碍物下增设下喷的图示就比较明了。

关闭

关闭

手机APP下载