消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

KTV包间加应急照明灯

KTV包间加应急照明灯依据什么条文,有没有明确的条文支撑

请写下您的回答回答

回答 | 9

PQ 2025-02-06 16:51 00 [回复]举报

没有明确条文有此规定

小唐12321 2025-02-06 17:22 00 [回复]举报

10.1.8 除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外,下列建筑应设置灯光疏散指示标志,疏散指示标志及其设置间距、照度应保证疏散路线指示明确、方向指示正确清晰、视觉连续:     1 甲、乙、丙类厂房,高层丁、戊类厂房;     2 丙类仓库,高层仓库;     3 公共建筑;你这是公共建筑本来就要应急灯

潘天坤   回复: 小唐123212025-02-06 17:30

场所内应设置,包间太小不属于疏散走道的话可能不属于

0    0 [回复]举报

PQ   回复: 小唐123212025-02-07 08:30

他问的是KTV的包厢内是否需要加应急照明灯

0    0 [回复]举报

潘天坤   回复: 小唐123212025-02-07 09:00

建筑防火通用规范中第10.1.10条第3款提到的“上述规定场所外的其他场所“不是理解为“整栋建筑除上述规定外的其他场所”

此内容是根据建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)进行修改,可以参照建规GB50016原文进行理解,原文并没有要求所有部位都有照度要求

同时建筑防火通用规范实施指南中也提到:除上述场所和部位外, 按照本规范第10. 1.9 条规定需要设置疏散照的其他场所和部位, 疏散照明的地面最低水平照度值均不应低于1.0lx。 10.1.9条中与KTV比较相关的有“建筑面积大于200平方米的的营业厅等人员密集的场所及其疏散口“,小于200平方米的房间没有做出规定



0    0 [回复]举报

小唐12321   回复: 潘天坤2025-02-07 09:24

好的,了解

0    0 [回复]举报

赖峰 2025-02-07 08:19 00 [回复]举报


民用建筑电气设计标准 GB51348-2019 第13.2.3 消防应急照明系统包括疏散照明和备用照明。消防疏散通道应设置疏散照明,火灾时供消防作业及救援人员继续工作的场所,应设置备用照明。其设置应符合下列规定:
1 下列民用建筑及场所应设置疏散照明:
1)开敞式疏散楼梯间;
2)歌舞娱乐、放映游艺厅等场所;
3)建筑面积超过400㎡的办公场所、会议场所。

潘天坤 2025-02-07 10:44 00 [回复]举报

规范描述的不是很清楚,有一定的争议。有见过设置的,也有见过没有设置的

一些人认为这类人员密集场所的房间,当建筑面积大于200平方米才需要考虑;也有一些人认为无可开启外窗的房间并且且线路比较复杂时需要考虑设置,也有一些省份(例如江西省)的技术文件提到“建筑面积超过50平方米的包房需要设置疏散照明”


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

关闭

关闭

手机APP下载