丙类厂房需要做泄爆设计吗?

如题,请教下某些产生粉尘的丙类厂房是否需要做泄爆设计?如果要做,根据建规条文说明,丙类厂房的生产特性里不会产生爆炸,做泄爆是否多余?是不是只要规范规定了丙类,此种生产工艺产生的粉尘浓度就达不到爆炸危险?若通风设施产生故障,是否能达到浓度要求,产生爆炸危险?为何还定义成丙类?

请写下您的回答回答

回答 | 7

潘天坤 2025-01-17 12:38 00 [回复]举报

产生粉尘是全部区域还是局部区域?厂房内是否存在其他火灾危险等级的区域?

飞翔的罗伯特人   回复: 潘天坤2025-01-17 13:42

最新的焦化安全规范 规定 粉碎厂房属于丙类,其是否需要做泄爆?大部分区域有粉尘,做的有通风,电气划分的22区

0    0 [回复]举报

小唐12321   回复: 飞翔的罗伯特人2025-01-17 14:36

应该是应急局提的吧

0    0 [回复]举报

LHH2737 2025-01-17 14:23 10 [回复]举报

有时候细分规范和建筑设计防火规范会有一些冲突,如果没有特别说明的,一律从严设计,只要符合甲乙类的任何一条定义,就应该从严按照甲乙类标准设计

消防网友68723 2025-01-17 14:45 00 [回复]举报

有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施。

飞翔的罗伯特人   回复: 消防网友687232025-01-17 17:11

那么根据建规178页说明,乙类第6项才有粉尘爆炸的危险, 这丙类可没有

0    0 [回复]举报

我是小鱼鱼 2025-02-07 15:57 00 [回复]举报

这本身就是矛盾,粉尘爆炸是乙类6项,不能化为丙类