消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

工业建筑内的柴油发电机房设置问题

现规范对柴油发电机房的要求是针对民用建筑内的,如果设置在厂房内,一需不需要参照民规要求遵油间不超过1立方柴油以及安装带阻火器的通气阀的要求?二是标准对发电机房和储油间的通风没有防爆要求,应急管理局将柴油介入危险化学品名录后,中石化新提供的MSDS要求通风机必须采用防爆风机,那设计的时候到底需不需要?设计院的答复是工业建筑不参照民用发电机房要求设计,中石化提供的柴油MSDS是企业标准,设计的时候不执行这个。这样检查的时候有可能专家提出危险化学品使用场所除了要遵守国家法规的要求外,也要符合MSDS的要求。

起点2024 | 2024-12-03 21:32
请写下您的回答回答
输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0

回答 | 5

倔强猪 2024-12-04 10:48 10 [回复]举报

一、厂房内柴油发电机房储油间容积及通气阀要求

 

- 一般情况下,厂房内的柴油发电机房无需完全参照民用建筑内柴油发电机房储油间不超过1立方柴油以及安装带阻火器通气阀的要求 。因为民用建筑规范主要是基于民用建筑的使用功能、人员密集程度等特点制定的,而厂房的使用性质、火灾风险等与民用建筑存在差异.

- 但厂房的设计需遵循《建筑设计防火规范》GB50016等相关通用规范,当厂房内柴油发电机房储油间的柴油闪点不低于60℃时,其储存场所的火灾危险性分类为丙类,储油间的设置应符合丙类液体储存的相关防火要求,如采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔等.

 

二、厂房内柴油发电机房及储油间通风防爆要求

 

- 设计院认为工业建筑不参照民用发电机房要求设计有一定道理,因为工业建筑设计通常依据工业企业设计相关规范等。然而,柴油被列入危险化学品名录后,其使用场所的安全要求确实需要重新审视.

- 从安全角度出发,尽管相关设计标准可能未明确要求,但鉴于柴油的危险性,在厂房内柴油发电机房及储油间设置防爆风机是更为谨慎的做法。因为一旦柴油挥发形成可燃气体并达到一定浓度,普通风机在运行时产生的电火花等可能引发爆炸事故.

- 在实际检查中,专家提出危险化学品使用场所除遵守国家法规要求外,还应符合MSDS要求是合理的。虽然MSDS是企业标准,但它是对化学品危险性及安全操作等的详细说明,对保障安全具有重要指导意义.

起点2024   回复: 倔强猪2024-12-04 15:24

谢谢老师的回答,我也咨询了跟标准编写组的老师有联系的专家,他的答复是工业建筑内设置的柴油发电机房的设置问题是规范没考虑全面,建议按民规的标准执行,储油间需要防爆设计。同时石油化工有个标准,发电机房储油间要防爆处理。

0    0 [回复]举报

潘天坤 2024-12-04 13:25 10 [回复]举报

根据建规GB50016要求,设置在建筑内(未区分何种建筑)的柴油发电机的通气管设置应满足防火要求(有储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀),而存储油量在建规GB50016内属于民用建筑要求范畴(不过也有不少参照民用建筑做法的图纸案例就是了)



根据建筑防火通用规范GB55037要求,附设在建筑内(未区分何种建筑)的柴油发电机房,建筑内单间储油间的燃油储存量不应大于1立方米,油箱的通气管设置应满足防火要求



建规有提到:设置在建筑内的柴油设备,闪点不应低于60°,此环境下的柴油发电机房储油区域应该不属于爆炸环境。当然设备的选择,可能会参照一些图集或者地方性标准执行,也有一些人认为要考虑“可能发生泄露,需要通过风机排出的情况”,也有些人认为柴油发电机房储油区域属于“建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸汽的场所”,这个不过多讨论


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

起点2024   回复: 潘天坤2024-12-04 15:25

谢谢上面两位老师的回答,我也咨询了跟标准编写组的老师有联系的专家,他的答复是工业建筑内设置的柴油发电机房的设置问题是规范没考虑全面,建议按民规的标准执行,储油间需要防爆设计。同时石油化工有个标准,发电机房储油间要防爆处理。

0    0 [回复]举报

起点2024   回复: 潘天坤2024-12-04 15:42

刚仔细看了老师的答复,5.4.15

条确实没说设置在哪种建筑内,那么从字面理解应该是包含了工业建筑和民用建筑,另外柴油发电机的图集有可燃气体探测器,是按散发可燃气体环境编辑的。

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载