消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消火栓与管道连接方式的问题

室内消火栓安装的链接方式有什么要求吗 我用红色圈出来的这个消火栓,照片是现场安装的照片 用这种链接方式可不可以?有什么规范依据没?

12.... | 2024-11-21 11:56
请写下您的回答回答

回答 | 7

jinyanwu 2024-11-21 14:00 00 [回复]举报

根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》:

结构形式应该属于沟槽连接件连接方式。

12....   回复: jinyanwu2024-11-21 15:46

这种开孔连接不符合规范喽

0    0 [回复]举报

消防资源网 2024-11-21 14:56 00 [回复]举报

可以,机械三通

小唐12321 2024-11-21 17:20 00 [回复]举报

单个消火栓可以机械三通,多个不行

jinyanwu 2024-11-22 09:08 00 [回复]举报

同时根据这个图片看,其实存在一些小问题:管子和穿墙管应留有一定间隙,尽量不要一侧紧挨着,避免沉降导致管道变形;穿墙后空隙应做防火封堵;

first_love_7 2024-11-22 09:27 00 [回复]举报

 配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通;

12....   回复: first_love_72024-11-22 15:53

这个是配水管和消火栓,可以不?  这个位置是我在系统图中圈出的那个消火栓

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载