消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

压力开关启泵受不受水泵控制柜手自动影响吗?规范哪条?

压力开关启泵受不受水泵控制柜手自动影响吗?规范哪条?

易学 | 2024-11-06 17:25
请写下您的回答回答

回答 | 3

潘天坤 2024-11-07 13:33 00 [回复]举报

一般是不受报警主机是否为自动状态的影响,如果水泵控制柜处于手动状态可能无法实现相关功能

小唐12321 2024-11-07 15:45 00 [回复]举报

电器控制柜手动就不能远程,在电器规范里面有。

张治福 2024-11-08 07:52 10 [回复]举报

受水泵控制柜手自动影响。对于水泵而言,水泵控制柜在手动状态,只有面板上的手动启/停按钮可以启停泵,其它启泵信号均不能启泵。体现是就地操作是最高权限的含义,这其中就有对维修、检查时,保护维保操作人员。

你说本来在维修水泵呢,突然来个远程启泵,你说吓不死个人

关闭

关闭

手机APP下载