全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
潘天坤 2024-11-05 14:27 1 赞
0 踩 [回复] 举报
请问是酒精制作还是酒精储存?具体度数或者含量是多少?是否完成全部生产过程?是否可供销售?
酒精溶液(乙醇溶液)的火灾危险性分类是比较复杂的,需要考虑的内容有很多,不同含量(例如100%含量的乙醇溶液的闪点约为12.8℃,75%含量的乙醇溶液的闪点约为22℃)及不同酒精度(例如酒精度为38℃及以上的勾兑车间、灌装车间、酒泵房生产的火灾危险性分类为甲类)的乙醇溶液的火灾危险性不太一样,如果不分含量和酒精度,个人认为乙醇溶液生产的火灾危险性分类至少为丙类
酒精度为38℃的白酒的储存物品的火灾危险性分类为甲类,存储单瓶容量为5升及以下的已完成全部生产过程且可供销售的53度瓶装白酒(盛装容器为非可燃材料)的储存物品火灾危险性类别为丙类