消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

钢结构墙面板和屋面板要不要喷涂防火涂料

丁类厂房  2级耐火 钢结构墙面板和屋面板均采用单板   要不要喷涂防火涂料  有依据吗

冯会东 | 2024-11-01 17:28
请写下您的回答回答

回答 | 3

LHH2737 2024-11-02 16:08 00 [回复]举报

建筑设计防火规范的表3.2.1对建筑各部位耐火极限都做了要求,能达到要求就不需要刷防火涂料,但是通常都达不到,只能靠刷防火涂料来满足耐火极限要求

冯会东   回复: LHH27372024-11-02 17:12

可是表里没有体现 墙面的单板 和屋面的单板啊  是不是我理解的不对呢

0    0 [回复]举报

LHH2737   回复: 冯会东2024-11-04 09:14

就按屋面和外墙的耐火极限考虑就行

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载