自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门 GB5135.6-2018
返 回
变小
变大
底 色

7.11 反向密封试验

    将消防单向阀安装在试验管网上,阀瓣处于关闭状态,排除管网中的空气,使管网充满水,堵塞阀门的其余开孔。然后从反向缓慢加压到0.015MPa和2倍额定工作压力,保压5min,记录试验结果。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475