自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门 GB5135.6-2018
返 回
变小
变大
底 色

7.10 信号变换功能试验

    将消防信号阀安装在试验管路上,在进口压力保持恒定时,记录消防信号阀全部打开时的流量值。在消防信号阀进口压力恒定时,调节消防信号阀由全开到关闭的过程中,记录输出“通”信号(阀开启)的触点转换为输出“断”信号(阀关闭)时转换点的流量,过此点后阀一直输出“断”信号(阀关闭)。计算转换点的流量与消防信号阀全部打开时流量的比值,记录试验结果。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475