消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014
10.3 减压计算
10.3.1 减压孔板应符合下列规定:
1 应设在直径不小于50mm 的水平直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍;
2 孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm;
3 应采用不锈钢板材制作。
10.3.2 节流管应符合下列规定:
1 直径宜按上游管段直径的1/2确定;
2 长度不宜小于1m;
3 节流管内水的平均流速不应大于20m/s。
10.3.3 减压孔板的水头损失,应按下列公式计算:

式中:Hk——减压孔板的水头损失(MPa);
Vk——减压孔板后管道内水的平均流速(m/s);
g——重力加速度(m/s²);
ζ1——减压孔板的局部阻力系数,也可按表10.3.3取值;
g——重力加速度(m/s²);
ζ1——减压孔板的局部阻力系数,也可按表10.3.3取值;
dk——减压孔板孔口的计算内径;取值应按减压孔板孔口直径减1mm确定(m);
di——管道的内径(m)。

10.3.4 节流管的水头损失,应按下式计算:

式中:Hg——节流管的水头损失(MPa);
ζ2——节流管中渐缩管与渐扩管的局部阻力系数之和,取值0.7;
Vg——节流管内水的平均流速(m/s);
dg——节流管的计算内径,取值应按节流管内径减1mm确定(m);
Lj——节流管的长度(m)。
dg——节流管的计算内径,取值应按节流管内径减1mm确定(m);
Lj——节流管的长度(m)。
10.3.5 减压阀的水头损失计算应符合下列规定:
1 应根据产品技术参数确定;当无资料时,减压阀阀前后静压与动压差应按不小于0.10MPa 计算;
2 减压阀串联减压时,应计算第一级减压阀的水头损失对第二级减压阀出水动压的影响。
1 应根据产品技术参数确定;当无资料时,减压阀阀前后静压与动压差应按不小于0.10MPa 计算;
2 减压阀串联减压时,应计算第一级减压阀的水头损失对第二级减压阀出水动压的影响。