消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014
10.2 消火栓
10.2.1 室内消火栓的保护半径可按下式计算:

式中:R0——消火栓保护半径(m);
k3——消防水带弯曲折减系数,宜根据消防水带转弯数量取0.8~0.9;
Ld——消防水带长度(m);
Ls——水枪充实水柱长度在平面上的投影长度。按水枪倾角为45°时计算,取0.71Sk(m);
Sk——水枪充实水柱长度,按本规范第7.4.12条第2款和第7.4.16条第2款的规定取值(m)。
