点型感烟/感温火灾探测器性能评价 GB/Z24979-2010
返 回
变小
变大
底 色

附录D (规范性附录)新闻纸火

D.1 燃料:被裁成(6〜10)mm宽,(25.4〜102)mm长,总质量为42.6g的新闻纸碎片倒入容器中,容器底端临时盖上一个扁平的盘子,在倒入新闻纸的过程中不断的将容器中的新闻纸夯实,直到纸的顶端低于容器边缘102mm,并使新闻纸的中央从上到下形成一个直径大约在25.4mm的洞,然后取下底端的临时盘子,安装在一个离地面0.9m高,直径为127mm的环形支撑物上。
D.2 容器:用直径102mm,高0.3m,厚0.8mm的薄金属焊接而成,在焊接处没有空气缝隙,底端是一个152mm的正方形支撑边缘。
D.3 点火位置:点燃装置的顶端放在容器底部的中心位置并持续5s。
D.4 试验结束判据:时间不超过4min。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475